各位前辈好,请教一个钢结构防火涂料施工的问题:在防火涂料施工完成后,如何准确检测涂层厚度是否符合设计要求?现场常用的检测方法有哪些?另外,不同厚度的检测点应该如何选取?是否有相关的规范规定检测频率?希望有经验的前辈不吝赐教,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 和《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:2017,检测方法和要求很明确,我整理一下:
一、现场常用检测方法
1. 针测法(最准确,破坏性检测)
- 用专用测厚针穿过涂层直达钢材表面,直接读取厚度
- 优点:最准确,仲裁都用这个;缺点:会破坏涂层,需要事后补涂
2. 涂层测厚仪(无损检测,现场常用)
- 磁性测厚仪测钢结构(钢材是磁性材料)
- 优点:无损,快速,可以测很多点;缺点:受表面平整度影响,误差比针测法大一点
3. 刀片切割法(局部检查)
- 用刀片切一个小口,用直尺量,也属于破坏性检测
现场一般用涂层测厚仪大面积扫测,有争议时用针测法复检。
二、检测点选取规则
构件数量
:按同类构件抽查
10%
,且
不少于3件
每件构件测点数
:
- 被测构件应在
不同立面
选5个测点
- 分布:构件两端各一个,中间三个(上中下或左中右)
测点位置选择
:
- 选
涂层容易薄的部位
(边角、迎风面)
- 避免焊缝突出部位,测厚仪要放平
三、合格判定标准(规范明确规定)
两个条件同时满足才算合格:
每个测点的厚度
不低于设计厚度的85%
全部测点的平均值
不低于设计厚度
四、不同类型防火涂料检测频率区别
薄型/超薄型膨胀防火涂料
:因为涂层薄,测厚仪用磁性法很方便,抽检比例按规范10%就行
厚型非膨胀防火涂料
:厚度大,一般用针测法,同样按10%比例抽检
总结一下操作流程
:
1. 按规范抽构件 → 2. 每个构件测5点 → 3. 检查85%和平均两个指标 → 4. 不合格加倍抽查,再不合格就返工
希望对你有帮助!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表