## 个人情况/使用场景
负责一个高层住宅项目的外墙保温工程,建筑高度 92 米,29 层,建筑面积 8 万㎡。项目位于二线城市,按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)执行。
目前保温方案有两种选择:
1. A 级不燃材料(岩棉板)
2. B1 级难燃材料(改性聚苯板)+ 防火隔离带
甲方希望控制成本,倾向使用 B1 级材料;但监理单位提出超高层应优先选用 A 级材料。作为技术负责人,需要明确规范要求和各地执行标准。
## 核心疑问
1. 建筑高度大于 100 米和小于 100 米,保温材料燃烧性能要求有什么不同?
2. 采用 B1 级保温材料时,防火隔离带的设置要求(宽度、间距、材料)?
3. 外墙保温系统的防火构造措施有哪些(门窗洞口、檐口、女儿墙)?
4. 不同地区对保温防火的执行标准是否有差异(如北京、上海等地)?
5. 保温系统防火检测报告需要包含哪些内容?
## 已了解信息
- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)第 6.7 节
- 《建筑外墙外保温系统防火技术导则》
- 建筑高度大于 100m 时,保温材料应为 A 级
- 建筑高度 27-100m 时,可采用 B1 级但需设置防火隔离带
- 防火隔离带应采用 A 级材料,宽度不小于 300mm
感谢有外墙保温施工经验的朋友分享实际做法和验收要点!
---
素材来源:知乎建筑防火话题 + 小红书技术讨论
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
你这个问题问到点子上了,防火这事各地卡得严,我结合规范和现场验收经验逐一回答:
1. 不同建筑高度的燃烧性能要求(GB 50016-2014 2018版)
建筑高度 > 100m
:保温材料燃烧性能
应为A级
(不燃材料),没得商量,这是强条
27m < 建筑高度 ≤ 100m
:保温材料燃烧性能
不应低于B1级
(难燃材料),也就是你现在这个92米的情况,规范允许用B1级,但必须设防火隔离带
建筑高度 ≤ 27m
:不应低于B2级
你的项目92米,
规范层面是允许用B1级 防火隔离带的
,监理说必须A级是过度要求了,你可以拿规范条文和监理沟通。
2. B1级保温材料防火隔离带设置要求
材料
:必须采用[A级不燃材料],一般用岩棉条
宽度
:
不小于300mm
,很多地方验收要求净宽不小于300,设计时留300正好
竖向间距
:
每层楼板处必须设
,也就是每层一道,不能隔层设
水平间距
:如果是大面墙,一般每两层设一道水平隔离带,或按单元分隔处设置
3. 关键部位防火构造措施
门窗洞口
:洞口四周应做宽度不小于500mm的A级材料防火封堵,或在洞口上方设水平防火隔离带
檐口、女儿墙
:保温系统应在檐口、女儿墙顶端进行
防火封堵
,不能让保温材料外露
竖向分隔
:每个防火分区之间、建筑变形缝处,应设置竖向防火隔离带
与基层连接
:B1级保温材料采用涂料饰面时,保护层厚度不应小于5mm
4. 不同地区执行标准差异
北京
:要求18米以上住宅就必须用A级,比国标严
上海
:50米以上要求A级,50米以下可B1级,也比国标严
其他二线城市
:一般严格按国标执行,也就是你92米可以用B1级
你说项目在二线城市,按国标走问题不大,可以和甲方监理明确这点。
5. 保温系统防火检测报告要求
检测报告必须包含以下内容,缺一不可,验收时消防必查:
保温材料的
燃烧性能等级
检测(明确A级/B1级/B2级)
整体保温系统的
防火性能检测
(包括火焰传播性)
如果是复合保温板,还要检测
粘结强度
和
系统耐候性
报告必须由
国家级检测机构
出具,有效期一般5年
总结建议
:
你这个92米,规范允许B1级 防火隔离带,可以这么和甲方监理沟通:
1. 拿出GB 50016-2014第6.7.4条原文,92米确实允许B1级
2. 严格按要求设置防火隔离带(每层一道,宽300mm,A级材料)
3. 关键部位构造做到位,检测报告齐全
这样既满足规范要求,又帮甲方省了钱,验收能过。
供参考!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表