## 个人情况/使用场景
坐标哈尔滨,负责一个住宅项目的混凝土冬季施工,建筑面积 8 万㎡,6 栋 30 层高层。项目 11 月 - 次年 2 月期间施工,室外温度 -10℃到 -25℃。采用商品混凝土,泵送施工。目前进行到第 15 层,需要严格控制混凝土入模温度和养护温度。
## 核心疑问
1. 混凝土入模温度最低要求是多少?规范怎么规定的?
2. 原材料(水、砂、石)需要加热吗?加热温度怎么控制?
3. 养护期间温度监测频率是多少?测点怎么布置?
4. 采用什么保温措施比较经济有效(棉被、草帘、暖棚)?
5. 临界强度达到多少可以停止保温养护?
6. 同条件试块留置组数有什么要求?
## 补充说明
- 混凝土强度等级:C30-C50
- 施工部位:剪力墙、柱、梁板
- 工期要求:冬季不停工,正常推进
请各位有冬季施工经验的大神指点,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
这个问题很有代表性,哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,我结合规范和现场经验逐一回答:
1. 混凝土入模温度最低要求
根据《建筑工程冬季施工规程》JGJ/T 104-2011 规定:
- 室外最低气温在-10℃~-25℃时,混凝土入模温度
不应低于5℃
- 如果你方采用加热养护,入模温度也不宜高于30℃
考虑到哈尔滨这个环境,建议你方
实际控制在8-10℃入模
,留点余量,避免运输过程温降过大掉到5℃以下。
2. 原材料加热问题
-
必须加热
:-10℃以下必须加热,一般优先加热水(水的比热大,加热方便经济)
-
温度控制
(JGJ/T 104-2011):
- 水加热温度
不宜超过80℃
- 砂石加热温度
不宜超过60℃
- 当骨料不加热时,水可加热到100℃,但80℃以上要注意改变投料顺序(先投水和骨料,最后投水泥)
- 你的情况:室外-25℃,建议水温60-70℃,骨料若有冻块必须加热到不低于5℃,否则出机温度保不住。
3. 温度监测频率和测点布置
-
监测频率
:
- 浇筑后初期(升温阶段):每
4小时
测一次
- 到达设计强度后:每
8小时
测一次
- 环境温度:每天至少测
3次
(早中晚)
-
测点布置
:
- 测温点应布置在
温度变化大、易散热
的位置:构件截面较小部位、迎风面、边角部位
- 剪力墙结构:每层不少于
4个测点
,墙中一个,边角各一个,梁板跨中一个
- 测温要测:混凝土温度、环境温度、保温层表面温度
4. 保温措施经济性对比
| 措施 | 造价 | 效果 | 适用场景 |
|------|------|------|----------|
|
棉被 塑料薄膜
| 中等可周转 | 好 | 剪力墙、柱侧面覆盖,
推荐
|
| 草帘 | 最便宜 | 一般,吸水率高 | 地下室顶板大面积覆盖可考虑 |
| 暖棚法 | 最贵 | 最好 | 你这是高层主体,搭暖棚不现实,排除 |
推荐方案
:剪力墙柱拆模后立即挂棉被包裹,梁板覆盖一层塑料薄膜 一层棉被。保温层厚度根据计算确定,一般-25℃下棉被厚度5-8cm足够。
5. 临界强度要求
根据规范,冬季施工混凝土达到受冻临界强度方可停止养护:
- 采用硅酸盐水泥配制的混凝土,
不低于设计强度的30%
- 你的项目C30-C50,对应的临界强度:C30→9MPa,C50→15MPa
- 停止保温前一定要同条件试块试压达到这个值,否则严禁提前撤保温!
6. 同条件试块留置
冬季施工试块留置比常温多:
- 除了正常标养试块外,必须留置
不少于2组
同条件养护试块
- 一组用于检验受冻临界强度(确定何时可停保温)
- 另一组用于检验转正温后28天强度
- 如果是多个强度等级,每个等级都要留
- 你的项目分层施工,建议
每栋每层留置一组
用于临界强度检验,保险一点。
总结建议
:哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,核心就是抓入模温度,做好原材料加热和运输保温,养护期严格测温,等临界强度到了再撤保温,问题不大。
祝顺利!
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
这个问题很有代表性,哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,我结合规范和现场经验逐一回答:
1. 混凝土入模温度最低要求
根据《建筑工程冬季施工规程》JGJ/T 104-2011 规定:
室外最低气温在-10℃~-25℃时,混凝土入模温度
不应低于5℃
如果你方采用加热养护,入模温度也不宜高于30℃
你的情况:室外-25℃,建议水温60-70℃,骨料若有冻块必须加热到不低于5℃,否则出机温度保不住。
:造价中等可周转,保温效果好 → 适合剪力墙、柱侧面覆盖,
推荐
草帘:价格最便宜,保温效果一般,吸水率高 → 地下室顶板大面积覆盖可考虑
暖棚法:造价最贵,保温效果最好 → 你这是高层主体施工,搭暖棚不经济不现实,不推荐
推荐方案
:剪力墙柱拆模后立即挂棉被包裹,梁板覆盖一层塑料薄膜 一层棉被。保温层厚度根据计算确定,一般-25℃下棉被厚度5-8cm足够。
5. 临界强度要求
根据规范,冬季施工混凝土达到受冻临界强度方可停止养护:
采用硅酸盐水泥配制的混凝土,
不低于设计强度的30%
你的项目C30-C50,对应的临界强度:C30→9MPa,C50→15MPa
停止保温前一定要同条件试块试压达到这个值,否则严禁提前撤保温!
6. 同条件试块留置
冬季施工试块留置比常温多:
除了正常标养试块外,必须留置
不少于2组
同条件养护试块
- 一组用于检验受冻临界强度(确定何时可停保温)
- 另一组用于检验转正温后28天强度
如果是多个强度等级,每个等级都要留
你的项目分层施工,建议
每栋每层留置一组
用于临界强度检验,保险一点。
总结建议
:哈尔滨这个温度属于严寒地区冬季施工,核心就是抓入模温度,做好原材料加热和运输保温,养护期严格测温,等临界强度到了再撤保温,问题不大。
祝顺利!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表