严禁采用热熔法施工的卷材是:[2011-38 ]
A厚度小于3mm的合成高分子卷材
B厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材
CPVC防水卷材
D普通沥青防水卷材
正确答案:B
解析:
参见《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2012)。
6.2.6热熔法铺贴卷材应符合下列规定:①火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;②卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材下面的空气应排尽,并应轮压粘贴牢固;③卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青肢,溢出的改性沥青胶宽度宜为8mm; ④铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;⑤厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
|