暖通新规建筑设计需注意些什么?《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017


1.地上核心筒共用前室对3个入户门时,铁皮竖井要求面积1.4个平方,土建在铁皮风道上周边扩100mm, 2.地上核心筒共用前室对4个入户门时,铁皮竖井要求面积1.8个平方,土建在铁皮风道上周边扩100mm, 3.地上楼梯间均为剪刀梯,需要分别设置铁皮竖井要求面积0.5个平方(针对楼梯间是单扇门),土建在铁皮风道上周边扩100mm, 4.要求每步楼梯间顶部不少于1个平方的固定窗,特别注意地下楼梯也是剪刀梯,和地上不连通,需要在一层设置1个平方的固定窗。

5.另外需要在屋面设置加压送风机房,每个楼梯竖井旁需要34的机房,如果2个楼梯合用机房需要45保险起见。共用前室竖井旁需要45的机房。 6.商业部分的防烟楼梯和前室均不能采用自然,均需要分别设置机械,此部分的风机看是否在商业屋面上设置风机房34,另外商业的楼梯间也需要在最顶部设置1个平方的固定窗许注意靠外墙设置,封闭楼梯间能自然排烟的,应开窗自然排烟。

7.低于50米的公共建筑楼梯间和前室可以采用自然开窗排烟。 8.需注意地下室物管用房超过50平方,总面积超过200平方,需要设置机械排烟机房及补风,能做到50平方以内最好。内走道超过20米,如果不能开窗,也是需要设置排烟机房及补风。 9.地上超过100平方的房间,需要设置不小于地面面积2%的自然排烟窗,根据层高决定,如果是4米层高,窗户不低于2米,贴顶部开启。

根据层高不同,外窗开启高度不同,需计算。