3.2.1 航站楼的耐火等级应符合下列规定:
1 一层式、一层半式航站楼,不应低于二级;2 其他航站楼,应为一级;3 航站楼的地下或半地下室,应为一级。3.3.9 除白酒、香水类化妆品等类似火灾危险性的商品外,航站楼内不应布置存放其他甲、乙类物品的房间。存放白酒、香水类化妆品等类似商品的房间应避开人员经常停留的区域, ...
-
4.1.1 下列建筑的耐火等级应为一级:
1 地下车站及其出入口通道、风道;2 地下区间、联络通道、区间风井及风道;3 控制中心;4 主变电所;5 易燃物品库、油漆库;6 地下停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库及其他检修用房。
4.1.4 车站(车辆基地)控制室(含防灾报警设备室)、变电所、配电室、通信及信号机 ...
-
3.0.2 I类飞机库的耐火等级应为一级。Ⅱ、Ⅲ类飞机库的耐火等级不应低于二级。飞机库地下室的耐火等级应为一级。3.0.3 建筑构件均应为不燃烧体材料,其耐火极限不应低于表3.0.3的规定
表3.0.3 建筑构件的耐火极限
表3.0.3 建筑构件的耐火极限.webp
(15.14 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 11:30 上传
4.1. ...
-
1.0.12 地铁的主体结构工程,以及因结构损坏或大修对地铁运营安全有严重影响的其他结构工程,设计使用年限不应低于100年。1.0.17 地铁浅埋、高架及地面线路设计时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施。1.0.19 地铁工程设计应采取防火灾、水淹、地震、风暴、冰雪、雷击等灾害的措施。1.0.20 地铁工程应设 ...
-
4.1.8 两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时,贴邻布置的库房总长度不应大于150m,总占地面积不应大于10000㎡。库房应设置环形消防车道。贴邻库房两侧的外墙均应为防火墙,屋顶的耐火极限不应低于1.00h。4.1.9 库房与制冷机房、变配电所和控制室贴邻布置时,相邻侧的墙体,应至少有一面为防火墙,屋顶耐火极限不应低于1.00 ...
-
3.2.1 医药洁净室的空气洁净度级别划分应符合表3.2.1的规定
表3.2.1 医药洁净室空气洁净度级别
医药洁净室空气洁净度级别.webp
(9.13 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 11:12 上传
3.2.2 医药洁净室环境微生物监测的动态标准应符合表3.2.2的规定
表3.2.2 医药洁净室环境微生物监测的动态标准
医药洁净室环 ...
-
3.2.5 单向流和混合流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。4.3.3 洁净室(区)内应少分隔,但下列情况应予分隔:
1 按火灾危险性分类,甲、乙类的房间与相邻的生产区段或房间之间,或有防火分隔要求时,应设隔墙;5.4.2 物料净化用室与洁净室(区)之间应设置气闸室或 ...
-
8.4.4 数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。13.2.1 数据中心的耐火等级不应低于二级。13.2.4 当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开,隔墙上开门应采用甲级防火门。 ...
-
3.0.1 洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:
1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表3.0.1确定。表3.0.1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级
表3.0.1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级.webp
(12.35 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 11:03 上传
注:按不同的测量方法,各等级 ...
-
4.1.3 新建传染病医院选址,以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时,医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。5.2.4 门诊部应按肠道、肝炎、呼吸道门诊等不同传染病种分设不同门诊区域,并应分科设置候诊室、诊室。5.3.2 急诊部入口处应设置筛查区(间),并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观 ...
-
4.2.4 诊室设置应符合下列要求:
2 诊室应设置医生应急撤离门或医生工作走廊;4.7.8 隔离室的设置应符合下列要求:
1 隔离室墙面、地面及顶棚均应采用软质材料装修。所有材料及构造做法应坚固。2 隔离室内应设置视频监控系统。3 除视频监控摄像探头外,室内不应出现管线、吊架等任何突出物。4 隔离室门应设置观察窗,室内一 ...
-
6.2.5 下列场所的用水点应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施:
1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器;2 护士站、治疗室、中心(消毒)供应室、监护病房等房间的洗手盆:
3 产房、手术刷手池、无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆;4 诊室、检验科等房间的洗手盆;5 有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具 ...
-
5.1.1 住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本功能空间。5.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或为其预留位置。5.4.4 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.1 ...
-
3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定:
1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。表3.0.6-1公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m³/(h•人)]
表3.0.6-1公共建筑主要房间每人所需最小新风量.webp
(3.38 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 10:48 上传
5.2.1 集中供暖系统的施工图设计, ...
-
4.3.1 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外,建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造:
1 地下设施,应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等;
2 地上设施,应包括门廊、连廊、阳台、室 ...
-
3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷:
1)中断供电将造成人身伤害;2)中断供电将造成重大损失或重大影响;3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。特别重要场所不允许中断供电 ...
-
1.0.5 干粉灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:
1 硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂。2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物。3.1.2 采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:
1 喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。3.1 ...
-
3.2.4 对属于下列情况之一的管材及配件,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测机构进行检测复验,其复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。1 设计上有复验要求的。2 对质量有疑义的。检查数量:按设计要求数量或送检需要量 。检查方法:检查复验报告 。3.3.1 泡沫液进场时应由建设单位、监理工程师和供货方 ...
-
3.0.1 系统选用的灭火剂应和保护对象相适应,并应符合下列规定:
1 泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾场所;2 干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所;3 水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所;4 水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。
4 ...
-
2.0.4 进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其燃烧性或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,应按本规范附录B的要求填写进场验收记录。2.0.5 装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相 ...